Товарищи, кто сталкивался с такой проблемой? При включении воды в раковине в ванной бьет током? не могу понять то ли кран, то ли сама вода? Так же иногда пробивает входная дверь и щиток узо.

Статика или соседи экономят на электричестве?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шерстяную одежду с себя снимали до этого?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи, кто сталкивался с такой проблемой? При включении воды в раковине в ванной бьет током? не могу понять то ли кран, то ли сама вода? Так же иногда пробивает входная дверь и щиток узо.

Статика или соседи экономят на электричестве?

У нас на Мельникова 27 тоже было такое: мультиметр между смесителем и ванной показывал около 30 вольт. Даже вызывали ПИКовского электрика, который только развёл руками и посоветовал заземлить толстым медным проводом смеситель в ванной. В итоге сами заземлили трубы (металлические их части) в тех. шкафу и эффект пропал.

Откуда это - фиг знает, может у кого-то из соседей со стиралкой проблемы, может ещё что. Заземлите и забудете про проблему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шерстяную одежду с себя снимали до этого?

трудно сказать, вроде сейчас теплый сезон одежду из шерсти не ношу

 

У нас на Мельникова 27 тоже было такое: мультиметр между смесителем и ванной показывал около 30 вольт. Даже вызывали ПИКовского электрика, который только развёл руками и посоветовал заземлить толстым медным проводом смеситель в ванной. В итоге сами заземлили трубы (металлические их части) в тех. шкафу и эффект пропал.

Откуда это - фиг знает, может у кого-то из соседей со стиралкой проблемы, может ещё что. Заземлите и забудете про проблему.

У нас трубы полипропиленовые, получается что сам кран нужно заземлять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас трубы полипропиленовые, получается что сам кран нужно заземлять?

У нас тоже полипропиленовые, но на них в техшкафу есть металлические вставки (там где краны стоят и счётчики). Вот эти металлические вставки и заземляли на шину заземления. Пластиковые трубы - диэлектрик, а вода нет, до крана потенциал приходит именно по воде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас тоже полипропиленовые, но на них в техшкафу есть металлические вставки (там где краны стоят и счётчики). Вот эти металлические вставки и заземляли на шину заземления. Пластиковые трубы - диэлектрик, а вода нет, до крана потенциал приходит именно по воде.

Прочитал уже кучу форумов, сделал для себя вывод, скорее всего соседи что-то замкнули на трубы, либо стиралку не заземлили...ужас(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спросите соседей под и над вами: есть ли у них такая проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В санузле должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Делаться она должна в наших домах (по проекту) так:

в сантех. шкафу найдете клеммную колодку в пластмассовой коробке (коробка уравнивания потенциалов). К этой коробке от шины РЕ квартирного щита приходит проводник 6 кв.мм (желто-зеленый).

От этой коробки идут медные проводники в желто-зеленой изоляции:

 - к ванне 4 кв.мм. и сажается на металлическое "ухо" ванны (под ванной. При этом пластиковые ванны и сан.фаянс не присоединяются к системе уравнивания);

 - отдельные проводники по 2,5 кв.мм к металлической запорной арматуре всех труб, входящих в ваш сантех.шкаф (потому что сами трубы пластиковые, а вода, как правильно выше заметили, проводник). Присоединение выполняется хомутом на металл запорной арматуры. Если всё пластмассовое, то делают вставку из металлической трубы, на которую и садят хомут.

 

Теперь немного о том, что творят наши жильцы: оторвали к чертовой матери все "уродские провода", поставили свою видавшую виды "стиралку", у которой уже всё пробивает и идёт утечка тока, но она "любимая европейка, 10 лет работает - не то что новые". Причём утечка тока идёт такая, которая недостаточна для срабатывания УЗО, но ощутимая ("щипает" вода). Либо УЗО ставят с уставкой по току утечки не 30 мА, а, например, 100мА ("чтоб не выбивало"). Либо вообще УЗО не ставят, либо не исправное, либо еще куча моментов. ...Потом, не подумав, часто могут использовать 2-жильный кабель к розетке для стир.машины. Либо кабель берут 3-х жильный, а розетку ставят без заземляющего контакта ("усиков"), либо вообще подключают через старый удлинитель, в котором нет этих же самых заземляющих контактов ("всё ж работает - чё заморачиваться-то?"). Либо прокладывают теплый пол, не присоединив должным образом заземляющий экран-оплётку к РЕ-проводнику в распаячной коробке терморегулятора.

...Касаемо ВСЕХ розеток, устанавливаемых в ванной и сантех.шкафу: КАЖДАЯ из них должна соединяться ОТДЕЛЬНЫМ проводником с коробкой уравнивания потенциалов. Сечение этого проводника = не менее сечения РЕ-проводника, приходящего на розетку в составе питающего кабеля.

 

При несоблюдении всего перечисленного создаётся смертельная опасность. Перечисленные выше мероприятия - нормативные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ безоговорочные требования, на которые плюёт простой обыватель ("всё ж работает") и которые часто не выполняет (или выполняет неправильно) электромонтажник, который руководствуется тем же "всё ж работает".

 

Не поленитесь - проверьте всё ли в порядке у вас и ваших соседей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и у нас такая проблема есть. я сначала думала дети ерунду говорят ,что вода им видите ли током бьется . а потом саму как то в душе стукнуло .и не понятно ,то ли кран ,то ли сама вода . но за переключатель душ\кран взялась и тряхануло .(((это не всегда так конечно ,но проблема имеет место быть ..(((розеток в ванной нет кстати.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас вода током бъётся ТОЛЬКО КОГДА СТИРАЛКА РАБОТАЕТ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас вода током бъётся ТОЛЬКО КОГДА СТИРАЛКА РАБОТАЕТ...

Всё верно - где-то что-то нарушили из перечисленных мной мероприятий... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В санузле должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Делаться она должна в наших домах (по проекту) так:

в сантех. шкафу найдете клеммную колодку в пластмассовой коробке (коробка уравнивания потенциалов). К этой коробке от шины РЕ квартирного щита приходит проводник 6 кв.мм (желто-зеленый).

От этой коробки идут медные проводники в желто-зеленой изоляции:

 - к ванне 4 кв.мм. и сажается на металлическое "ухо" ванны (под ванной. При этом пластиковые ванны и сан.фаянс не присоединяются к системе уравнивания);

 - отдельные проводники по 2,5 кв.мм к металлической запорной арматуре всех труб, входящих в ваш сантех.шкаф (потому что сами трубы пластиковые, а вода, как правильно выше заметили, проводник). Присоединение выполняется хомутом на металл запорной арматуры. Если всё пластмассовое, то делают вставку из металлической трубы, на которую и садят хомут.

 

Не поленитесь - проверьте всё ли в порядке у вас и ваших соседей.

Zino, спаисбо! обязательно все у себя проверю, чтобы понимать откуда ноги растут.

Сегодня все утро било током и от крана и от шкафа и даже от машины на улице. Начинаю грешить на тапочки и ламинат, наверно статика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Статистика пользователей

    14 265
    Всего пользователей
    3 852
    Рекорд онлайна
    Silkin
    Новый пользователь
    Silkin
    Регистрация
×
x